有关电动机三相220及三相380的星型接法与三角形接法,包括220V LOW VOLTS 三角形接法,380V HIGH VOLTS星形接法的操作说明,感兴趣的朋友参考下。
1、电动机铭牌上写着220V LOW VOLTS 三角形接法,380V HIGH VOLTS星形接法的电动机其实就是接380V的时候只能星形接法,如果△接法就只能接到线电压为220V的三相电。
比如380V星形接法的电动机,每相绕组是220V,当然一般不会去改成△接法去接220V三相电,但是在没有三相电的情况下,这个电动机就可以改为△接法后加一个移相电容,然后就可以直接接到220V电压上使用,本人已经多次这样做过了。
2、220V LOW VOLTS的意思是接220时是低速,380就是高速。后面说的220V LOW VOLTS 三角形接法是220V的两相电动机。
380V HIGH VOLTS星形接法这是三相星形接法电动机和前面的三角形接法没关系。
220V LOW VOLTS 三角形接法在供电为三相220V时,三角形接法;380V HIGH VOLTS 星形接法在供电为三相380V时,星形接法(一些进口电机的接法)。
就是线电压220V 就采用三角形接法,线电压380V 就采用星形接法,国内线电压都是380V所以采用星型接法,韩国进口的电机就采用三角形接法,我们国家标准的电机接成角接相电压是380V,星接就是220V,也就是线电压是380V;如果是日本的电机线电压是220V,接成角接相电压就是就是220V,如果结成星接,相电压就是110V,小型电机三角型接线方式对应三相220V,星型接线方式对应三相380V。
简单来说,电机3相绕组(u1u2,v1v2,w1w2)既可按星形连接,也可按三角形连接:星形连接时间u2,v2,w2短接(也可以再接N,及中性点接零),u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;三角形连接时间u1w2短接,v1u2短接,w1v2短接,u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;2.再明确一下线电压,相电压的概念:线电压为3相进线电压,在国内都是AC380V;相电压为电机绕组电压,在电机铭牌上标的就是相电压。
当星形连接中性点接零时,相电压即为220V,中性点不接零时,相电压为190V, 当三角形连接时,相电压即为380V。星形连接时电流较小,但输出力矩也较小,所以一般功率较大电机星三角启动。
三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。
对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电压的三条相线。
三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
星形接法的三相电压,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
三角形接法的三相电压,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的√3倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。