有关高压电动机与低压电动机的启动时间的区别,在热态与冷态下允许启动的次数与时间间隔是多少,以及冷态与热态的名词解释,帮助大家了解电动机在不同状态下的启动时间。
一、高压电动机的启动时间
①在热状态下允许启动一次,时间间隔不得少于240分钟;
②在冷态下启动允许两次,每次间隔时间不得少于60分钟。
二、低压电动机的启动时间
①在正常情况下,厂用电动机允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得少于5分钟;
②在热状态下只允许启动一次。
③只有在处理事故时,以及启动时间不超过2~3秒的电动机,可以按上述规定增加启动一次。
④75-200kW以下的电动机,启动间隔时间不应小于30分钟。
⑤ 200~500kW的电动机,启动间隔时间不应小于1小时。
⑥500KW以上的不应小于2小时。
三、名词解释
1、冷态--------电机停运4小时以上或运行不到1小时后停运均为冷态。电动机线圈温度与空气温度差不超过3℃,或10KW及以下电动机停用2h以后,10KW以上电动机停用4h以后
2、热态--------电动机除冷态以外的其余情况均属热态。具体地说电动机运行1h以上为热态
电动机停运后,安装地点的温度在25℃以上时,3小时以内为热态,3小时以外为冷态;安装地点的温度在25℃以下时,1.5小时以内为热态,1.5小时以外为冷态。