有关油泵电机的常见故障问题,油泵电机在运行过程中出现振动现象,会在一定程度上影响电机的正常运行,那么油泵电机振动的危害有哪些,油泵电机振动的原因是什么,一起来看下。
1、油泵电机产生振动,就会导致冷却器油管振裂,焊接点振开,同时造成负载机械的损伤,降低工件精度,造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,使地脚螺丝松动或断掉。此外,电动机还会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,一般在直流电机中也时有发生。
2、油泵电机产生振动,使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑。电动机产生的振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,从而就会造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,严重时会造成绝缘击穿等事故。
1、电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值:
(1)如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可以直接紧固,紧固后在测其振动大小,观察是否有消除或减轻;
(2)其次,检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象;
(3)最后,检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电机运行,以免将电机烧损。
2、检查表面现象并进行处理,如果电机振动未解决,那么需要继续断开电源,解开联轴器,使电机与之相连的负载机械分离,单转电机。
(1)若电机本身不振动,则振源是联轴器安装问题或负载机械引起的;
(2)若电机本身发生振动,则说明电机本身存在故障问题。
另外,采取断电法可以区分引起电机振动的原因究竟是电气原因或机械原因,当停电瞬间,电动机马上不振动或振动减轻,则是电气原因,否则是机械故障。
总结:
如果要消除油泵电机振动,先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,从而彻底消除电机振动。