怎么拆卸直流电动机?
来源:电工天下时间:2021-11-11 06:22:40 作者:老电工手机版>>
怎么拆卸直流电动机?
在拆卸中小型直流电动机时,需要按如下要求和步骤进行:
1、拆卸前,使用仪表进行检査测试,査明绕组对地绝缘情况,绕组间有无短路、断线和其他故障,以确定检修的大致范围;在拆卸过程中边拆卸、边检査、边测量,并做好记录,以进一步精确确定检修内容。
2、着手拆卸时在线头、端盖、刷架等处做好复位标记,以便修好后进行装配。
3、拆除电动机上的所有接线。拆下换向器端的端盖螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。

4、打开端盖的通风窗,从刷握中取出电刷,再拆下接到刷杆上的连接线。
5、拆卸换向器端的端盖。拆卸时在端盖边缘垫以木楔,用铁锤沿端盖四周的边缘均匀地敲击,逐渐使端盖上口脱离机座和轴承外圈,取出刷架。
6、用厚纸或布将换向器包好,并用纱线扎紧,以保持清洁和避免碰伤。
7、拆下轴伸端的端盖螺栓,将连同端盖的电枢从定子内小心地抽出或吊出,此时应避免擦伤绕组。
8、将连同端盖的电枢包好置于木架上,拆下轴承端的轴承盖螺栓,取下轴承外盖和端盖。如果轴承未损坏,则不必拆卸。
9、注意,在直流电动机的拆卸过程中时,必须小心谨慎,不能损伤各个零部件。
相关文章直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
220v直流电机4根线与调速器怎么接线

220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置

有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明

有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
西门子直流调速器电位器的接线方法

西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23
12v微型直流电机调速的控制方法详解

12v微型电机应用广泛,调速控制方法非常多,以下是介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示,12v微型直流电机调速的控制方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-30 21:22:27
- 上一篇:电动机的换向片间短路怎么办?
- 下一篇:处理电机振动的步骤总结





