4千瓦电动机的工作电压若是三相380V,是额定电流是8A左右,虽然电动机启动瞬间电流是额定电流的4—7倍,如果选用D型空气开关(断路器),就不需要按启动电流来选用,只需要按额定电流的1.5倍即12A脱扣电流来选用即可(由于空气开关没有12A的规格),因此可以选用16A脱扣电流值的三极空气开关(断路器)来控制电动机。
如果使用三极空气开关来直接控制电动机的话;对电动机的保护不是十分可靠,应该再加装设一个18A交流接触器、及加装一个匹配该电动机额定电流的热继电器来保护电动机安全比较可靠。
如果问题中4千瓦电动机的工作电压是单相220V的话(没有见过),则额定电流是18A左右,只需要按额定电流的1.5倍即27A脱扣电流值的D型空气开关(断路器)即可,(由于没有27A规格的空气开关),因此可以选用D型双极32A空气开关(断路器)来控制电动机。
与上述一样,如果使用空气开关(断路器)直接控制电动机对电动机的保护并非十分可靠,则需要加装一个40A交流接触器及一个匹配电动机额定电流的热继电器来保护电动机安全比较可靠。
首先,需要看4千瓦电机及对应32安空气开关是三相的还是单相的。
如果是三相的肯定可以,而且32安空气开关的额定电流还偏大,15~20安的空气开关比较合适,最好加装合适的带热继电器保护的启动开关来保护电机。
如果是单相的,32安空气开关用来做限制电机运行的额定电流是可以,用来做启动开关有点勉强,如果是轻负荷启动或不频繁启动也是可以的。
1.四千瓦的电机,不管是单相还是三相电机,32A的开关,容量都是满足的,这种启动方式比较常见。
2.这种方式不能有效保护电机,比如缺相或轻微过载。
3.此方式不能远控,手动合开关时,缺乏防护,万一发生短路等故障,弧光会伤到人。
三相电机4千瓦还是星型接法,运行电流在8安左右,启动电流大概在运行电流的4到7倍,选32安的空开是合适的,但是直接用空开控制的话不是太好,一个是空气开关坏得快,慢慢推上去容易造成缺相问题。
所以,正确方法是电动机还要安装电动机启动保护器,就是有启动、停止按钮,交流接触器,热保护器的那种。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。