电动机星三角启动时启动时间的计算方法
来源:电工天下时间:2021-10-11 13:52:17 作者:老电工手机版>>
电动机星三角的启动时间
电动机星三角启动时转换的延时时间,没有确定的计算公式,需要视负载的类型和大小来定。
一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就越长。
对于小负载,时间可以设得短一点(5-8秒),大负载要设得长一些(8-15秒)。时间设置太短,起不到Y-△启动时降低启动电流的目的,时间太长也不行,会把电机烧毁。
电动机星角启动转换时间经验公式:2倍的电动机容量的平方根加4,单位是秒。

附:30KW电机星三角启动怎样计算转换时间
星三角启动时间的确定方法
计算公式: (容量开方×2)+4 (秒)
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
总结:
计算星三角启动转换时间:时间=2*功率开根号+4,此题额定功率为30kw,算出转换时间为15秒。