有关发电机接地碳刷的知识,介绍了发电机接地碳刷的数量,以及具体的作用是什么,下面电工天下小编带大家来了解下。
共有二组,一组是大轴接地碳刷,用来消除轴电压的。另一组是接轴碳刷,去励磁系统或发变组保护,接轴碳刷是为励磁回路绝缘监察设置的。
接了两组碳刷而存在轴电流的问题,根据机组的情况不同,有些机组的大轴接地碳刷是接地的,而接轴碳刷是不接地的,还是相当于大轴只有一个接地点,不会形成轴电流环路。
有的机组确实接轴碳刷也接地了,但根据轴电压轴电流的危害可知,其主要损坏轴瓦油膜绝缘而导致油质劣化最终烧瓦,即使大轴本身出现不等电位了,两组接地碳刷形成的轴电流也主要是通过碳刷本身构成回路,不会通过轴瓦油膜构成回路,实际等于接地碳刷就是将大轴与地短接,所以又多了一个短接点,不会因轴电流烧瓦的。
转子接地保护的问题,如果测转子对地绝缘时需要退转子接地保护的话,自然可以明白这个道理。接轴碳刷给转子接地保护提供的只是一个接地参考点,至于大轴再去接地,也不可能造成保护误动的。打个比方,三相四线制中性点直接接地系统中,三相线任意一相接地那就跳闸了,而如果零线又接地了?肯定不会直接跳闸,反而为了保证降低中性点接地电阻及避免零线断线的危害,实际我们还提倡搞零线重复接地。
举这个例子只是想说明接轴碳刷给接地保护去的那根线相当于一个地线供转子接地保护参考,它再有接地,也不会有明显的影响。反过来,大轴接地碳刷接地,接轴碳刷也接地,就是这个地的参考点重复了数次,自然会可靠的多。所以,无论碳刷怎么接,正常情况下不会引起保护误动,只有在出现碳刷接触不良,导致转子对地电容破坏或突变时,才可能会引起转子接地保护的误动,在个别发电厂中有类似案例出现过。
1、在发电机安装中由于气隙总是不那么均匀,另外线圈安装中阻抗也不近相同,发电机运行中会在发电机转子上感应出轴电压。
2、由于轴电压的存在,运行中该电压可通过转子两端轴承击穿油膜行成轴电流,烧坏轴瓦。
3、为了防止此种现象那么在发电机励端轴瓦座加绝缘(整个轴承对地绝缘),在汽端大轴用接地碳刷接地。
4、发电机励磁的各种保护及转子测量对地绝缘的地就是碳刷的大轴。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。