在实际的应用中,不管碳刷的质量有多好,如果碳刷安装不正确,也是不能满足运行效果的,所以安装碳刷时的注意事项,一定要多看一看,以保证安装到位,起到应用的效果。
理论上来说,碳刷的弧面应尽可能与滑环的滑动接触面吻合,但大部分成品碳刷所需要的弧形接触面由运行人员自行研磨,存在有如何磨弧才能满足需要的问题,碳刷压簧压力的大小是否均匀等一系列问题。
1、碳刷与刷握间有一定间隙
如果碳刷与刷握之间的间隙过小,由于受热膨胀可能导致碳刷在刷握中卡死。碳刷在刷握中卡死或上下浮动不灵活,就会影响碳刷与滑环的接触。但间隙也不能过大,否则碳刷在刷握中容易跳动。
另外,刷辨的固定通常采用填塞法、扩铆法或模压法,因而若碳刷在刷握中卡得过死,运行人员若用力不当,很可能会将刷辨带出,而碳刷滞于刷握中。
所以,选择型号统一的碳刷的同时候,并将碳刷尺寸大小进行研磨,以碳刷能自由拉出刷握为好。
2、碳刷弧面的研磨
碳刷磨损达到一定程度时,需要及时进行更换。规程规定更换有效长度小于1/3或有损伤的碳刷。否则可能造成刷辨触磨滑环,造成事故。正常维护中,同一厂家且同一型号的新碳刷可对比。取出的需更换的碳刷进行研磨。此碳刷端部经磨损具有一定的弧度,可在新碳刷上比较此弧面,用砂纸沿弧面进行打磨。打磨成的碳刷放进刷握中,让其与滑环表面滑动打磨一会儿,取出再用砂纸打磨,直至碳刷弧面与滑环接触面达到约75%即可。
3、碳刷压簧的压力调整
实践表明,碳刷的弹簧压力的大小,对于维护发电机的正常运行相当重要。当施加于碳刷上的压力过低时,该力不能保证使碳刷与滑环始终保持良好接触,这时因电气损耗的增加而引起碳刷过热和因火花增大而引起烧伤,就会使磨损增大。
如果施于碳刷上的压力过高时,机械磨损所产生的热量将会增加,使碳刷的温度升高,引起碳刷的迅速磨损。加在碳刷上的压力应力求均匀,否则将导致电流的分配不均。受压簧压力大的,接触电阻小,因而通过的电流就多,相反,受压簧压力小的,接触电阻大,通过的电流就少。这将引起部分碳刷过热或产生火花,产生不利影响。