一个工厂的星三角降压启动接线,从实物接线图上来看,改了部分接线,这么操作是否安全,与大家一起来探讨下。
星三角降压启动的接线不是固定的,今天主要分析下常见的手动和自动星三角,以及自动的星三角怎么改掉部分接线,供大家学习参考。
图1:手动星三角
SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,SB3是星型转角型的切换按钮,按下启动按钮SB2以后KM1自锁,自锁的同时自身的常开点闭合,则KM2会同时吸合。
按下SB3切换按钮后,SB3的常闭一端串的KM2线圈会失电,SB3常开点串的线圈KM3会自锁,实现星角转换。
图2:自动星三角
按下SB2后KM1自锁,KM1的辅助常开点闭合,KM3和KT线圈得电。KT时间继电器开始计时,时间到后时间继电器的常闭点断开,KM3断电。
时间继电器的常开点闭合,KM2自锁,在KM2自锁的同时自身的常闭点断开,使得KM3和KT同时断电,则星三角完成后,时间继电器不带电。
图3:改线后的星三角
KM2的常闭点位置用直接短接,KM2的常开点直接去掉。KM2的常闭点去掉后,星三角转换完毕,时间继电器还带电,自身的常开点一直闭合,则可以不使用KM2的自锁常开点。
缺点:时间继电器一直带电工作。其实,时间继电器的常开常闭各串一个接触器,也会有类似互锁的功能。