单相电机接通电源不转却跑电什么原因

来源:电工天下时间:2020-11-08 21:38:10 作者:老电工手机版>>

有关单相电机的使用问题,在接通电源的情况下,单相电机不转,但却在跑电,这是什么原因,这里从两个方面分析了单相电机通电后不转但跑电的原因,与电工天下小编一起来了解下。

单相电机接通电源不转的问题

与三相电机接通电源不转的情况相似,单相电机通着电源不转,说明电机有故障问题,不宜长时间通电,以防止烧坏电机等问题出现。

单相电机接通电源不转却跑电什么原因

这里分析下单相电机通电不转的原因:

1、机械方面的原因

比如电机轴承抱死或者电机拖动的负载卡阻,导致电机堵转。

电机没有坏,只是转子转不动,电机还在做功,自然就会跑电,由于定子绕组的电流会变大,跑电还要多一些。这种情况很容易被发现,只要及时切断电源,就不会跑电了。

2、电机的主绕组或副绕组绕组坏了一个(运转电容断线或者断路,也认为副绕组坏了)

电机的定子绕组形不成旋转磁场,转子不会转动,而另外一个绕组还处于通电做功的状态,所以就会出现通着电源,电机不转而电表还在走字的现象。

当主绕组正常,副绕组故障的时候,电机通电通常会有嗡嗡声,并有颤动,也比较容易发现。当主绕组故障,副绕组正常的时候,电机往往没有任何动静。

说明:

在电风扇上,如果出现上电不转的问题,在安全的前提下,可以拨动一下风叶,如果风叶转起来了,只是转速比正常转速慢,往往就是运转电容坏了,换一个同电压等级,相同容量的电容就能解决。

总之,只要发现单相电机上电不转(潜水泵不出水),就要尽快切断电源,并注意分析故障原因并对症处理,防止出现设备或者人身安全事故。

附1,单相电机接通电源后转不起来。

单相电机接通电源转不起来,最大的可能就是绕线转子烧毁,此类电机通常容易转子损坏。

处理方法:

可将万用表设置在×1Ω档,2表笔接电机电源线扦头,打开电机开关,用手缓慢旋转转子,万用表针显示阻值不断大幅摆动,上、下超过5Ω或以上,即可断定转子烧毁。

单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。

附2,单相电机接通电源后转不起来。

五大原因:

1、电机轴承润滑油干涸,变质结块而卡死。检查:切断电源,用手尝试转动,感觉阻力大小即可判断。

2、转子偏心与定子内壁卡死。检查:从电机两端散热孔观察转子与定子间的间隙是否均匀。

3、线圈局部短路。检查:加电30秒左右后,从散热孔可闻到异味,严重的冒烟、闪火花。

4、电动机所带的负载卡死。检查:卸去负载,如卸下传动皮带。

5、启动绕组断线、启动电容断线或电容内部开路。检查:需拆开用万用表测量。

以上总结了单相电机接通电源不转却跑电的主要原因,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:48:40

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。

    时间:2022-07-18 05:21:47

  • 单相电机电容的四种接法

    单相电机电容的四种接法

    单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。

    时间:2022-07-18 05:18:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有