电动机四种常见故障的原因分析
来源:电工天下时间:2021-12-19 07:17:21 作者:老电工手机版>>
在电动机的使用过程中,尤其是使用了多年的电动机,经常会现一些常见的故障问题,当电动机发生故障时,应该如何分析故障原因,这里总结了电动机四种常见故障的发生原因,一起来看下。
电动机四种常见故障
主要包括电机绝缘老化、线棒鼻部存在问题、线圈固定工艺不良及引起绝缘磨损、鼠笼式转子笼条断裂。
1、绝缘老化
电动机因加工工艺等原因,使绝缘内部存在一定的气隙,在电机运行过程中,由于处于电场集中的地方,就可能会发生局部放电现象,长期的电腐蚀造成线棒绝缘强度下降,就会形成绝缘事故。
2、线棒鼻部存在问题
(1)鼻部焊接质量不良
很多电机出厂均采用导线搭接后绕扎铜线在挂锡的焊接方式,发现多起漏焊、虚焊的质量问题,就会引起鼻部焊接处过热。电机频繁起动产生的电动力加剧了焊接处故障的发展,其结果是热-机械应力-热的恶性循环,最终导致鼻部烧断。
焊接质量不良可以从电机直流电阻测试中及时发现,比如某厂扩建时购进的两台高压电动机,运行不久其直流电阻线间差分别由交接0.3%、0.26%上升到0.8%、0.9%。解体后发现两台电机线棒鼻部连接处均有开焊现象,其中一台电机的鼻部已烧损50%(两股绕并)。
(2)绝缘薄弱
线棒鼻部是手包绝缘,大多存在气隙或夹层,属于绝缘薄弱部位,如绝缘表面脏污或受潮极易发生闪络事故。比如某厂两台10万千瓦机组给水泵电机由于进入水蒸气造成电机同时烧损,解体检查故障均在线圈鼻部。
3、线圈固定工艺不良,引起绝缘磨损
线圈固定不良主要表现在槽部或端部线圈的松动,端部线圈空、松、当线圈在槽部或端部固定不良,就会因电动力作用,引起线圈绝缘磨损,甚至造成线圈端部变形。
线圈固定不良主要表现在绑线不紧,紧固件不牢固绑环与端部线圈紧固程度不够,槽楔打得不紧,槽内上下层匝间垫条选择不当等。
4、鼠笼式转子笼条断裂
转子笼条断裂一般发生在起动频繁的制粉系统高压电机中。由于笼条在转子槽内间隙比较大,且槽出口至汇流环间铜条处于空间悬浮状态,在交变电动力的作用下,就会在切平面内发生交变弯曲,最大应力将集中在悬浮部位,从而造成该处疲劳断裂或开焊。如果不及时处理,就会引起恶性循环,造成大量笼条断裂,降低电机运行性能,甚至导致笼条串出刮坏线圈。
相关文章
ABB直流调速器的二类常见故障问题
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障
在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因
软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32