【电动机电流的计算公式】
电动机有单相与三相之分,电动机电流的计算,自然就有三相电动机电流与单相电动机电流之分,电动机的额定电流与额定容量之间的关系,在计算电流大小时要弄清楚。
说到电机电流的计算方法,什么时候用什么样的公式,在计算时要考虑哪些特殊情况,下面(电工天下 www.dgjs123.com)小编就带大家一起来学习下电动机电流的计算公式及相关注意事项。
一、怎么计算电动机的电流大小
先来看一个例子:
确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例。
功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例
电机功率设为P,功率P为15KW。
例子,计算电机的电流大小:
当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A
当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A
电机电流的计算公式:
I=P/1.732UcosΦcosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
1、三相电动机电流
380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式为:
I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数