有关电动机绝缘电阻的国家标准,按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值的范围,使用兆欧表测量绝缘电阻时,电动机绝缘电阻测量步骤。
按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦)。
测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
1、使用兆欧表测量绝缘电阻时,
通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;
对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
2、电动机在热状态(75℃)条件下,【电动机绝缘电阻的国家标准】
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,
每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;
电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0。【电动机绝缘电阻的国家标准】
5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.
5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤:
1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
2、把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。