定子绕组串电阻降压起动的控制线路
来源:电工天下时间:2016-05-21 05:27:50 作者:老电工手机版>>
定子绕组串电阻降压起动的控制线路
1、降压起动控制线路:所谓降压起动就是使电压适当降低后再加到电动机定子绕组上,目的是为了限制起动电流,等电动机起动以后,再使电动机的定子绕组上的电压恢复到额定值。
由于电动机转矩与电压平方成正比,所以降压起动的起动转矩大为降低。
因此,减压起动方法仅适用于空载或轻载下起动的场合。
减压起动一般有下列几种方法。
2、定子绕组串电阻(或电抗器)的降压起动控制线路
起动时,可以手动也可自动,其线路如图7-4(a),为手动控制线路。--电工技术之家
合上电源开关QS1,由于定子绕组中串联电阻,起减压作用,因此,这时加到电动机定子绕组上的电压低于额定电压,这样就限制了起动电流。
随着电动机的起动,转速逐渐升高。
当电动机转速接近额定转速时,立即合上QS2,将电阻R短接,定子绕组上的电压便上升到额定工作电压,电动机处于正常运转状态。
手动控制线路在实际使用过程中,既不方便也不可靠。故一般均采用接触器、时间继电器来实现自动控制〔图7-4(b),其动作过程为:合上电源开关QS1,按下起动按钮SB1,接触器KM1与时间继电器KT的线圈同时通电KM1主触头闭合,由于KM2线圈的回路中,串有时间继电器KT延时闭合的动合触头而不能吸合,这时电动机定子绕组中串有电阻R,进行降压起动,电动机的转速逐步升高,当时间继电器KT达到预先整定的时间后,其延时闭合的动合触头闭合,KM2吸合,主触头闭合,将起动电阻R短接,电动机便处在额定电压下运转。通常KT的延时时间为4-8s。


相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
电机定子绕组的拆换和修复过程详解

有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。
时间:2021-11-24 13:26:52
定子绕组重绕后怀疑接线有误怎么处理?

电动机定子绕组重绕嵌线后,若怀疑接线有误,切不可冒然通电试车。如果线圈的极、相、组接线有误,通电后可能烧毁绕组,尤其是大容量电动机,一旦接线出现差错,绕组更容易烧毁。
时间:2021-11-09 06:14:46
发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施

有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。
时间:2020-08-12 11:24:03
三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

有关三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。
时间:2020-08-12 11:19:40
- 上一篇:单相异步电动机的外形结构图解
- 下一篇:倒顺开关正反转控制线路的功能图解





