减速电机受潮的原因,减速电机烘干方法

来源:电工天下时间:2020-02-12 14:15:42 作者:老电工手机版>>

有关减速电机受潮的原因及烘干方法,几种简单的减速电机烘干法,包括外部热源加热法,电焊机干燥法与励磁线圈干燥法,来解决减速电机长期旋转导致的受潮问题。

减速电机受潮的烘干方法

现象描述:

减速电机放置一段时间未用,再次启用时发现减速电机绕组绝缘阻值降低,特别是在梅雨季节,空气湿度大,其绝缘值甚至会降低到零,此时应该进行干燥处理,从而使绝缘电阻、吸收比达到规定值,如果贸然投入运行,就有可能使减速电机线圈绝缘击穿,造成事故。

几种简单的减速电机烘干法:

1、外部热源加热法

对于受潮减速电机先将其拆检后,用大功率的白炽灯泡放入减速电机内部对其进行烘烤,或是将齿轮减速电机放入烘房内进行干燥。此种方法操作方便、安全可靠,但仅适用于易拆检的小型减速电机。

而对于大中型或不易拆检的减速电机相对来说工作量就大了,同时也降低了可行性。应当注意的是:此方法操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在减速电机外壳上加盖帆布等物品进行保温。

2、电焊机干燥法

交流电焊机干燥法操作前先将受潮减速电机绕组的6个接线头串联起来,机壳接地,这样就可对三组绕组实现加热干燥,为监视干燥过程中的电流变化,可串入一只电流表,观察其电流是否达到减速电机额定电流的60%~70%。

用交流电焊机干燥减速电机不用对减速电机进行拆检,减小了工作量,同时在通电的情况下减速电机用其自身电阻发热,使线圈均匀受热,干燥效果比较好,但此方法只适用于100kw以下的减速电机,且不能长时间使用,因为交流电焊机工作时加在电焊机变压器上的电流较大,不能长时间使用,否则可能烧坏电焊机。

直流电焊机干燥法操作接线和交流类似,所串电流表应为直流电流表。用直流电焊机干燥受潮减速电机操作方便,同时可对大中型减速电机、高压减速电机进行长时间干燥。这样,电焊机长时间工作或大电流工作时,其内部元器件不会因长时间大电流工作而造成损坏,故可以对大中型减速电机长时间使用。

注意:用这两种方法干燥时要求所有接点处必须接触良好并紧固,电焊机引出线要用专用电线,要求截面大小应满足电焊机输出电流的载流量。

电焊机自身变压器的冷却,同时保证减速电机的绝缘阻值不能低于0.1MΩ。还要密切注意减速电机绕组温度,及时调整电压电流。

3、励磁线圈干燥法

励磁线圈干燥法即在减速电机定子线圈铁芯上绕上励磁线圈,并通入交流电,使定子产生磁通,依靠其铁损来干燥减速电机定子。使用该方法时,应注意励磁线圈中的电流不能超过导线的载流量,同时还应监视定子线圈的温升情况,使其不要超过厂家所允许的最大值。

如想提高干燥速度,可适当提高励磁线圈输入电压(所需励磁线圈的匝数应同倍增加)。 电工技术之家

注意:这种方法适用于功率大且在现场不容易挪动的大型减速电机,但是在给励磁线圈通电时应使用漏电保护器,同时选用的励磁线圈要求当减速电机定子温度升高时能满足其良好的绝缘性能。

减速电机受潮干燥时,不论用何种方法干燥,都应以保证人员和减速电机安全为前提,这就要求在处理过程中必须随时注意减速电机动绕组和铁心的温度和绝缘电阻,保证其温度不超过允许值并做好记录。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有