电动机过热怎么办,电动机温升过高的原因

来源:电工天下时间:2019-12-06 09:50:10 作者:老电工手机版>>

有关电动机过热的原因与处理方法,电动机运行时温升过高,会缩短电动机的使用寿命,造成电动机损坏,温升过高的14个原因。

电动机过热的问题

电动机正常运行时温升稳定,并在规定的温升允许范围内,如果温升过高,或与在同样工作条件下的同类电动机相比,温度明显偏高,就应视为故障了。

电动机运行时温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会造成火灾。

电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。

电动机过热,首先要寻找热源,即是由哪一部件的发热造成的,进而找出引起这些部件过热的原因。

如发现电动机温升过高,应立即停机处理。

电动机温升过高的原因:

1、负载过大。
若拖动机械传动带太紧和转轴运转不灵活,可造成电动机长期过载运行。这时应会问机械维修人员适当放松传动带,拆开检查机械设备位转轴灵活,并设法调整负载,使电动机保持在额定负载状态下运行。

2、工作环境恶劣。如电动机在阳光下曝晒,环境温度超过40℃,或在通风不畅的环境条件下运行,会引起电动机温升道高。可搭简易凉棚遮荫或用鼓风机、风扇吹风,更应注意清除电动机本身通风道的油污及灰尘,以改善冷却条件。

3、电源电压过高或过低。电动机在电源电压变动-5%—+10%范围内运行时,可保持额定功率不变。若电源电压超过额定电压的10%,会引起铁心磁通密度急剧增加,使铁损增大而导致电动机过热。具体检查方法是,用交流电压表测量母线电压或电动机的端电压,若是电网电压原因,应向供电部门反映解决;若是电路压降过大,应更换较大截面积的导线和缩短电动机与电源的距离。

4、电源断相。若电源断相,使电动机单相运行,短时间就会造成电动机的绕组急剧发热而导致烧毁。因此,应先检查电动机的熔断器和开关状况,然后用万用表测量前部线路。

5、由于笼型转子导条断裂、开焊或转子导条截面积太小,使损耗增加而发热,可在停机后测试转子温度,查找故障原因并予以排除。

6、电动机起动频繁或正反转次数过多,应限制起动次数,正确选用过热保护或更换适合生产要求的电动机。

7、三相电压严重不平衡,应检查定子绕组相间或匝间短路及定子绕组接地情况。电工技术之家

8、轴承润滑不良或卡件,应检查轴承室的温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。

9、通风系统发生故障,是因风路堵塞或散热片积灰太多、油垢太厚而影响散热。

10、转子与定子铁心相接,产生连续的金属撞击声,会引起局部温升过高,应抽心检查,找出故障原因进行排除。

11、采用轴流式风扇的电动机,若风扇旋转方向反了,也会造成电动机过热。

12、传动装置友生故障(摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至使电动机卡住不造成电动机温度急剧上升,绕组很快被烧坏。

13、重绕的电动机由于绕组参数变化,将会造成电动机在试运行时发热,可测量电动机的三相 空载电流,若三相空载电流大于额定值,说明匝数不足,应增加匝数。

14、外部接线错误,△联结的电动机误接成丫联结。虽然可以起动并带负载运行,但负载稍大电流就会超过额定电流引起发热;荐丫联结电动机误接成△联结,空载时即可超过额定电流而无法运行。

以上就是电动机过热的主要原因及解决办法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。

相关文章
  • 电动机铁芯过热怎么办?

    电动机铁芯过热怎么办?

    有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。

    时间:2022-09-14 10:12:48

  • 电动机本身过热的五种原因

    电动机本身过热的五种原因

    在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。

    时间:2020-02-17 11:09:57

  • 三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

    三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

    有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。

    时间:2020-02-12 15:31:51

  • 导致电机温升过高的非机械电气故障原因

    导致电机温升过高的非机械电气故障原因

    在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。

    时间:2019-12-26 16:26:39

  • 电机温度与温升的小知识

    电机温度与温升的小知识

    有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。

    时间:2019-12-26 15:26:40

  • 禁止电机过热运行的原因

    禁止电机过热运行的原因

    禁止电机过热运行的原因,电机过热运行有哪些危害,电机的允许温升为电机允许最高工作温度与最高允许环境温度的差值,电机运行不要超过此值。

    时间:2019-12-22 10:58:19

  • 三相异步电动机温升试验操作详解

    三相异步电动机温升试验操作详解

    三相异步电动机温升试验的方法,包括三相异步电动机温升试验目的、三相异步电动机温升试验--直接法与间接法、三相异步电动机温升试验定子绕组温升的确定方法等。

    时间:2019-12-07 06:46:49

  • 农用电动机轴承过热怎么办?

    农用电动机轴承过热怎么办?

    农用电动机轴承过热的处理方法,轴承发热是农用异步电动机最常见的故障,由于轴承损坏、润滑油有杂质、轴承室内缺油、电动机两端盖或轴承盖没装配好等,导致电动机轴承过热。

    时间:2019-12-03 09:30:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有