有关禁止电机过热运行的原因,电机过热运行有哪些危害,电机的允许温升为电机允许最高工作温度与最高允许环境温度的差值,电机运行不要超过此值。
禁止电机过热运行


电动机运行过热的原因及处理方法
电动机在工作过程中出现温度过高的情况,会使得电动机的运转不稳定甚至是导致其不能工作。
电动机工作中温度过高的原因有很多,可以根据相应的方法进行处理,尽量避免其对生产的影响。
1、电动机的即时电压超过额定电压10%以上,或电动机的即时电压低于额定电压5%以上时,都会导致电动机在额定负载下发热和温度升高,这样的情况应检查和调整电压。
2、电动机的三相电源电压出现不平衡也会引起电动机发热,这是因为当三相电源电压不平衡度超过5%就会引起三相电流的不平衡,应对方法是检查和调整电压。
3、电动机的电源开关发生接触问题和一相熔丝断路都会造成缺相运行,从而导致电动机的温度升高,解决方法是修复或更换损坏的部件。
4、电动机的绕组接线有错误,使得额定负载下运行的电动机产生过热现象,解决方法是纠正绕组线的接线错误。
5、电动机的定子绕组匝间或相间短路或接地,这样的情况会导致电动机的电流增大而产生温度升高,解决方法是中心加包绝缘或直接更换绕组。
6、电动机的笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,会导致维修网的电流增大而产生升温,应对方法是对焊补或更换转子。
7、电动机的轴承磨损严重时,会产生较大擦碰而产生热量,解决方法是检查轴承是否有松动,定子和转子是否有匹配不良的情况。
8、电动机的负载过大也是过热产生的原因,减轻负载或更换大功率的电动机可以解决过热问题。
9、电动机启动过于频繁、使用环境温度过高、通风不畅等也都会导致电动机的温度过高,减少启动次数、降低环境温度、保证风道畅通、消除积尘和油污、保持风扇良好运转都可以帮助解决类似的过热问题。
电动机在运行中避免和防止烧毁措施
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。
主要有6点:
1.经常保持电动机的清洁
电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物,以防止吸人电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。
所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
2.保持电动机经常在额定电流下工作电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。
因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。
3.经常检查电动机三相电流是否平衡三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其它两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须查明原因及时排除。
4.电机修理
检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。
电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。
轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。
出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作业。
5.观察电动机有无振动、噪声和异常气味电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。
因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现开查明原因而排除。
6.保证启动设备正常工作电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。
实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的。
如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。而启动设备的维护主要是清洁、紧固。
如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。
经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证启动工作顺利而不烧毁电动机。?
相关文章电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机发热超温或冒烟原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
电动机运行中冒烟怎么办?

电动机运行中冒烟怎么办?当运行中的电动机冒烟时,应立即停车进行检修。电动机冒烟的常见原因:1、定子绕组短路或接地。2、转子绕组接头松脱。3、传动胶带太紧。
时间:2021-11-07 07:32:46
电动机本身过热的五种原因

在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。
时间:2020-02-17 11:09:57
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
导致电机温升过高的非机械电气故障原因

在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。
时间:2019-12-26 16:26:39
电机温度与温升的小知识

有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。
时间:2019-12-26 15:26:40
三相异步电动机温升试验操作详解

三相异步电动机温升试验的方法,包括三相异步电动机温升试验目的、三相异步电动机温升试验--直接法与间接法、三相异步电动机温升试验定子绕组温升的确定方法等。
时间:2019-12-07 06:46:49
- 上一篇:电动机两端球轴承轴向禁止卡死的原因
- 下一篇:禁止电机长期低速运行的原因