有关三相异步电动机转差率与电机性能的关系,不同频率下运行转差率是否稳定,电机工频运行时,用转差率的概念,电机工作在机械特性的稳定区,用转差来描述电机的机械特性。
三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?在不同频率下运行转差率稳定吗?有多大变化?
1、异步电机,又叫感应电机,是因为转子的电流是由于转差而感应得来的;
2、如果转子与旋转磁场同步,转子就没有电流,就像变压器空载一样;
3、异步电机带上负载时,负载的阻力矩是转子转速下降,而产生转差,转子就会感应出电流,就会有电磁转矩,拖动负载转动;
4、负载越重,转子的速度下降,转差增大,转子电流就增大,转矩就增大,所以电机就有能力拖动更重的负载转动;
5、当负载增大时,转子的转速要下降,但是下降一点儿,转矩就有很大的变化;
6、在我们看来负载虽然增大很多,但是速度却降低很少,大家叫它机械硬特性;
7、就是说异步电机的负载有多重,电机就能有多大的转矩拖动它,而转速我们却感觉好像没有下降一样,所以又称异步电机为恒速电机;
8、所以异步电机是机械特性非常好的电机,其特性不亚于他励直流电机;电工技术之家
9、这就是异步电机的自个儿的本事,不是电源控制的结果!
10、所以有这样好的机械特性,关键因素就是异步电机的转差与转矩成正比关系,转矩是转差的几千倍、几万倍;
11、异步电机的电磁转矩来源于转差,转差是异步电机转矩的根本!
12、在任何频率下,只要电机磁场恒定,同样的转差,会产生同样大小的转矩;
13、所以说好的变频器,变频、变压不改变异步电机的机械特性,或者说能保持异步电机在工频时的机械特性不变;
1、电机工频运行时,用转差率的概念;
2、现在用变频器,频率不断变化,同步转速不断变化,同样的转差有不同的转差率;
3、如果还要用转差率来说明电机的特性,就出现问题,举例说:
1)电机工频运行时,额定转差率是3%,额定转差是45转,额定转矩是Te;
2)电机变频启动时,设定起动频率是1.5hz,额定转差是45转,启动转矩是额定转矩Te,转差率为1;
3)如果用额定转差45转来描述电机的特性,两种情况下,转差都是额定转差45转,转矩都是额顶转矩Te;
4)但是用转差率一个是3%、一个是1,无法反映电机的机械特性;电工:www.dgjs123.com
4、在变频运行的状态下,认为电机工作在机械特性的稳定区,必须用转差来描述电机的机械特性,而不用转差率来描述;
5、因为转差决定了电机的电流、转矩,而转差率因为频率的变化、同步转速的变化,同样的转差率有不同的转差、不同的转矩、不同的电流;
6、所以最适合描述异步电机机械特性曲线的是电机的实际转速n或者是电机的转差△n,而不是转差率;
7、在电机学中,讨论异步电机机械特性曲线时,用转差率的好处是使得不同极对数P的电机,具有相同的特性曲线:
1)例如纵轴表示转差率时,不论电机是2极、4极、6极……,具有相同的坐标0~1;2)例如纵轴表示转速n时,电机是2极、4极、6极……,具有不同的坐标3000~0、1500~0、1000~0、……;
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。