有关有关三相异步电动机的缺相运行烧毁电机的问题,缺相运行烧毁电机的原因分析,星形接法和三角形接法的电动机,预防电机缺相运行烧毁的主要措施。
三相异步电动机烧毁其中由于缺相运行烧毁电机所占的比例是很大的,缺相运行烧毁电机的原因分析。
一般三相异步电动机有二种接法,就是星形接法和三角形接法。
1、当星形接法的电机在运行时,突然断了一相电源,在轻载的情况下,电机尚能继续运行,但转速下降,滑差变大。
此时,磁场切割导体的速率加大,转子电流增大。其中一相绕组断电,其它二相变成串联形式通过的电流大增,长时间运行,导致二相绕组同时烧坏;
2、如电机是三角形接法运行时,断了一相电源,也能继续运行,但转速下降,滑差变大。来源:电工天下
其中二相绕组串联后和另一相绕组并联,在负荷不变的情况下,后一相绕组电流过大,运行时间一长,该绕组首先烧毁。
3、在电机停止状态下,缺一相电源启动电机时。一般只会发出沉闷的嗡嗡声,电机不转,如不马上断开电源,电机绕组烧毁。
正常的电机当通入对称的三相交流电时,会在定子铁芯中产生一个圆形的旋转磁场,使电机正常运转。
但当电源缺一相时,定子铁芯中产生的是单相脉动磁场,它不能使电机产生启动转矩。因此,电源缺一相时,电机不能启动。
在运行中,缺了一相电源时,电机气隙中产生的三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场。电工:www.dgjs123.com
因此,正在运行的电机缺了一相电源时后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增加,最终导致绕组烧毁。
电动机缺相运行的处理方法:
1)无论电机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害是电机一相或二相绕组烧坏。
因此,电机在运行时,要加强巡视检查。一旦发现转速下降,温度增高,应立即拉闸,断开电源,对电机进行检查。排除故障后,再投入运转。
2)电机在启动前,要加强对供电线路,控制开关,元件的触点可靠性,有利于杜绝缺相运行。
3)采用先进的缺相保护元件或缺相保护线路。