有关单相异步电动机的启动电容计算公式,包括分相起动电容容量,分相起动电容耐压,运转电容容量,运转电容耐压,以及电动机的双值电容电机的起动电容容量等。
计算公式,分相起动电容容量:
C=350000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
分相起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
运转电容容量:
C=120000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;电工:www.dgjs123.com
U---电压;
2p---取2.4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
运转电容耐压:
电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。
双值电容电机的起动电容容量:
C=(1.5~2.5)*运转电容容量。
起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
补充:I=P/U*cosφ
P为电动机功率