有关电动机双路保险起动器电路的工作原理与元器件选择,防止电动机起动时烧断熔断器,在选用熔断器时,其容量通常为电动机额定电流的2.5倍以上。
三相交流电动机的起动电流比额定电流大得多。
为了防止电动机起动时烧断熔断器,在选用熔断器时,其容量通常为电动机额定电流的2.5倍以上,这不利于电动机在运行过程中的保护。
本例介绍的电动机双路保险起动器,在电动机起动时,两路熔断器同时起作用,可确保熔断器不被烧断;
电动机起动完毕后,其中一路熔断器自动撤去,只有与电动机额定电流相适应的一路熔断器接于电路,这样可使电动机得到有效保护。
1、电路工作原理
该电动机双路保险起动器电路由第1路熔断器FU1、第2路熔断器FU2、停止按钮R1、起动按钮S2、交流接触器KM1、KM2、继电器K、电容器C1~C3 、二极管VD1、VD2、电阻器R、稳压二极管VS、电位器RP和时基集成电路IC组成,如图。
图1 电动机双路保险起动器电路
按下起动按钮52后,KM2吸合,其常开触头KM2-i和KM2ˉ2接通,电动机M起动运转。与此同时,L2、L3两端的交流电压经C1降压、VS稳压、VD1整流及C2滤波后,为IC提供+12V工作电源。
IC通电工作后,由于C3两端电压不能突变,IC的2、6脚为低电平,3脚输出高电平,使K吸合,其常开触头接通。此时松开S2,KM2和K仍维持吸合状态。随后+12V电压经RP对C3充电,使IC的2脚、6脚电压不断上升,当两脚电压达到8V时,IC内电路翻转,3脚变为低电平,K释放,其常开触头断开,使KM2断电释放,附加大电流熔断器FU2被KM2的常开触头断开,电动机仅在熔断器FU1(与电动机额定电流相适应的熔断器)的保护下工作。
调节RP的阻值,使K保持吸合的时间比电动机的起动时间略长即可。 来自:电工技术之家
2、元器件选择
R选用1W金属膜电阻器。
RP选用小型有机实心电位器或可变电阻器。
C1选用耐压值为1000V的涤纶电容器或CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1W、12V的硅稳压二极管,例如1N4742等型号。
IC选用NE555型时基集成电路。
K选用JQX-4F型12V直流继电器。
S1、S2和KM1、KM2、FU1、FU2应根据电动机的实际功率而定。据M的功率而定。