异步电机绝缘电阻低的原因与排除方法,包括绕组受潮或被水淋湿,绕组绝缘粘满粉尘、油垢,电动机接线板损坏引出线绝缘老化,绕组绝缘老化等的处理方法。
主要原因:
1、绕组受潮或被水淋湿:进行加热烘干处理。
2、绕组绝缘粘满粉尘、油垢:清洗绕组油垢,并经干燥.浸渍处理。
3、电动机接线板损坏引出线绝缘老化.破裂:重包引线绝缘,更换或修理出线盒及接线盒。
4、绕组绝缘老化:经鉴定可以继续使用,可经清洗干燥,重新涂漆处理,如果绝缘老化,不能安全运行时,需要更换绝缘。
附,电机绝缘电阻低的问题
问题:
1台电机,分别摇:电机绝缘电阻2兆,电缆绝缘电阻500兆,自耦变压器绝缘电阻4兆,带电缆摇电机2兆,带电缆摇自耦变压器4兆,但是电缆+电机+自耦变压器绝缘电阻就只有0.2兆了.这是怎么回事?这里有四台类似的电机,都是用500V摇表遥测,分开摇测各项值都正常,一连上线就不正常了。
长时间没有使用的280KW水泵电机。我后来从新换了根小电缆,情况依然是绝缘电阻低,说明电缆没有问题.电机的绝缘也没有问题,自耦变压器也试车开了,可以通电没有问题,但是为什么三者连在一起就摇表遥测不起来~!绝缘0.2兆。明显的不能接线试车,280KW电机没胆开。怕烧坏。
解答:
电缆测的绝缘阻值是相间500M吧,你肯定没有测相对地阻值。再一次告诉你只要分测么有问题,试车就没问题,至于电机只要不沁水,环境不是特别潮湿没有必要烘干。启动时要间接运行停止操作,让电机自己加热烘干即可,停止后10分钟再启动。
附2,如何检查电动机的绝缘强度?电动机绝缘电阻最低合格值是多少?
一般用兆欧表摇测电动机的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘好坏。 来自:电工技术之家
对新装500V以下的三相鼠笼型异步电动机,应使用1000V兆欧表摇测绝缘电阻。其绝缘电阻值应不小于1MΩ。
对长期不用的500V以下的电动机,可使用500V兆欧表摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。
对500~3000V电压的电动机用1000V兆欧表测量;对3000V以上电压的电动机用2500V兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)的条件下,每kV工作电压定子绕组的绝缘电阻值不应小于1MQ,每kV工作电压的转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。