有关单相限装置励磁的制动方法,单相限装置靠励磁反向可以制动,是否可以作为减速使用,包括控制字使能禁止,励磁给定置零,励磁换向开关动作,转换极性等操作。
问题:单相限装置靠励磁反向可以制动吗,可以作为减速使用吗?
解答:可以。
第一步,控制字使能禁止;
第二步,励磁给定置零;
第三步,励磁换向开关动作。转换极性;
第四步,励磁给定置100%;
第五步,使能信号允许。
也有的在电枢禁止使能以后,迅速断开励磁其能耗电阻接入励磁放电,然后反向电源接入励磁,能耗电阻旁路。这样换向过程会快一些。
针对大惯性系统,换向过程对时间要求不高的场合使用。