有关电动机运行中断相保护的技术要求,电动机运行方式有空载运行、负载运行、过载运行、断相运行等几种,电动机启动电流是正常运行的3—7倍,电压型电动机断相保护器的作用。
电动机运行方式分空载运行、负载运行、过载运行、断相运行。
过载运行虽发生不多,但长时间会使温度升高,缩短电动机使用寿命,应避免。断相运行是最可怕的,它在短时间内能烧毁电动机。
目前常见的电动机断相保护器,多是从电流方面来考虑的,使用时需按功率大小配比或计算调试,用户大多数不会配比、计算与调试,使用多有不便。
另外,与启动、控制设备配套性不强;断相后没有记忆功能,不能明确指清某相断相缺电,不能与闸刀配合使用,使用范围受到限制。 来自:电工技术之家
电动机启动电流是正常运行的3—7倍,保护器会在启动时动作而不能启动,所以必须靠延时去躲开启动电流,实际运行中,会出现电动机启动十几秒后方能投入运行的,有的甚至时间更长,如断相后剩下两相运行,跳闸动作又缓慢,电动机温度急剧上升,缩短电动机使用寿命。
从接线方面看:对Y型连接的电动机,采用电流型、热效应型还能起保护作用,当某相断线则该相无电流,而另两相中有某相电流比额定电流高将使该相保护器动作切断电源,使电动机停止运行,从而实现断相保护。
△型连接中情况就不一样,对于△型连接的电动机在50%额定负载下断相运行,其线电流不一定超过额定值,而某相绕组电流却早已超过额定值,此时若把保护器电流调试到额定值的1.1倍,电动机断相保护器仍不动作,在保护器保护的情况下仍将电动机烧毁,这将达不到断相保护的目的。
因此,对Y型连接的电动机用电流型、热效应型作断相保护还可以,对于△型连接的电动机断相保护就不能采用电流型、热效应型,采用电压型去作断相保护才可靠,所以电压型断相保护对Y型连接、△型连接均起到可靠的断相保护目的。由于以上因素因而电流型、热效应型断相保护器普及率低。
另外,利用热敏元件作断相保护与电流型、热效应型效果一样不佳。
电压型电动机断相保护器,克服了电流型、热效应型在电动机断相保护中的局限性,以数字电路控制动作,准确可靠,断相切断电源后记忆明确,指清某相断相缺电,不分功率大小,通用性配套性强,在Y型、△型连接的电动机中均起到可靠的断相保护作用,并具有过电压、低电压保护功能,适合于三相四线380伏供电条件下的各种规格型号的电动机。