电动机断相保护的技术措施
来源:电工天下时间:2019-11-23 11:19:02 作者:老电工手机版>>
有关电动机断相保护的技术措施,电动机参数平衡检测法,分为检测电压、检测电流和检测零序电压三种,利用检测电动机断相零电流的方法,检测电机因欠压、过载而引起的过电流。
电动机断相保护的技术措施
在电动机参数平衡检测法中,可分为检测电压、检测电流和检测零序电压三种。
电动机在正常使用过程中,电动机的线电压和线电流均相等(指幅值)且相互对称,零序电压为零。
当电动机运行过程中A相由O点向上某一处发生断线时,则A相失电,线电流Ia为零,Ib、Ic增加(负载不变)。
此时不但可以检测增加的Ib、Ic电流,也可以检测为零的Ia。本人认为检测电流为零的Ia要比检测电流增加的Ib、Ic更为可靠。
因为,不论电机是什么接法,也不论电动机是否满载,只要该相断相则该线就无电流通过。 来自:电工技天下
可以利用互感器分别检测各线的电流,然后组成与非门去触发后继电路起到保护作用,具体框图如图1。
电动机正常运行时Ha、Hb、Hc感生出的电流经整流、滤波后形成与主电流成正比的监控电压,分别使Q1、Q2、Q3导通,则HK导通。一旦由于某种原因使A、B、C三相中有一相失去电,则该线无感生电流。该线对应的三极管Q截止,HK断开,使后继电路控制断开。
而此时如果检测断相后的各线电压则会出现误测。还以O点向上断线,检测O、P、Q电压为例。当A相O点向上断相时,电动机处于单相运行,P、Q两点电压为正常值。O点按常理应为零,但实际并非如此。由于此时电动机的感应作用会使O点感应85%-90%的相电压,而使设在此处的检测电路无法起到正常的保护作用。再者,如线路在O点向下发生断相时(如电动机接线端子未接好),则此时O、P、O三点电压均为正常的相电压,根本谈不上保护。
再看检测零序电压的方法,电动机为“Y”接法时,O’点在正常工作时对地电压为零,因此继电器J不动作。
一旦发生断相时(不论断点发生在何处),O’点产生零序分量使该点电压升高。J得电动作。对于“△”接法的电机可按图3接上电容取出人工中性点。这种保护在电机空载时可靠性较差,但也无妨大局,因为只有电动机的实际负荷在额定负载的40%以上时,单相运行才造成危害。而一旦超过这个值,此偏移电压也足够推动24V的小型继电器动作了。
电动机热效应(温度)测量法。此热效应法是指利用感温元件直接嵌于线圈绕组中测量绕组的温升,而非常见的串于线路中的热继电器。
电动机在使用过程中,任何一种故障最后导致的现象都为线圈发热至超过正常的温升。利用这个特点可使保护装置做到相当的准确、可靠,且电路简单。但使用时需打开电动机,比较麻烦。
本人曾在农村设计过自来水自控装置。由于农村电网较差,常出现断相、欠压等现象,致使电机频繁烧毁。
经过多次试验,得出了利用检测电动机断相零电流的方法。另外还可从某相感应电流中获取过流信号,来检测电机因欠压、过载而引起的过电流,从而省去了常用的热继电器。
相关文章什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
带热继电器保护的电动机控制电气原理图

如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号

电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思

有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解

有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择

有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
- 上一篇:三相异步电动机定子绕组绝缘电阻的测量步骤
- 下一篇:电动机运行中断相保护的技术要求





