该线路动作原理:
接通电源瞬间,C1因保持通电前的电压(0V)不变,故使S端的电压=15V,使4103置位(即使4013的Q=1),随着100K电阻对C1充电,使C1电压由0V↑15V,使S端电压由15V↓0V,使S置位使能失效。4013的Q=1,其Q端输出高电压将通过10K电阻加在G3管的基极,使G3管饱和导通,而G3管的集电极=0,又通过1.2K电阻,又使G2管产生足够大的基极电流,使G2管饱和导通,此时G2管的导通相当开关闭合:将+24V加在电磁阀线圈上。
正常情况下,如PLC的Q1.0=0(即B=0),则G1管截止,其输出点A=1,使与门输出点m=0,或非门输出点n也=0,此时C点=0,故或门输出clk=0。4013无触发信号输入,其输出端Q=1—>G3导通—>G2导通,+24V加在电磁阀线圈上。
如PLC的Q1.0=1(即B=1),则G1管导通,电磁阀得电动作。其输出点A=0,其与门输出点m=0,或非门输出点n 也=0,此时C点≈0,故或门输出clk=0。4013仍无触发信号,其输出端Q=1—>G3导通—>G2导通,+24V加在电磁阀线圈上。
当运行中如出现以下4种情况均会切断电源且报警:
1、电磁阀工作中其线圈突然短路,如Q1.0=1,此时的G1管变为射极跟随器,使C
点电压=高电压,通过D1使或门输出clk=1,clk=1的前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。
2、如电磁阀工作中其线圈突然断路:
1)、如此时Q1.0=1,其A点因线圈断路空悬,必使与门输出m=1,通过D2使或门输出clk=1,其前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。
2)、如此时Q1.0=0,其A点因线圈断路空悬,必使或非门输出n=1,通过D7使或门输出clk=1,其前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。
3、工作中如G1管突然短路:A点因G1管的短路,使A点电压=0,此时如Q1.0=1,其A点电压=0与正常情况一样,电路不会发出报警,当Q1.0由1变0时,A点电压因G1管的短路仍=0,这样A与B电压同时为0,使或非门输出n=1,通过D7使或门输出clk=1,其前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。
4、工作中如G1管突然断路:A点因G1管的断路而空悬,此时如Q1.0=1,B点=1,会使与门输出m=1,通过D2使或门输出clk=1,其前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。此时如Q1.0=0,即B点=0,会使或非门输出n=1,通过D7使或门输出clk=1,其前沿正突跳触发4013,使4013的输出Q=0—>G3截止—>G2截止,切断24V电源。
三、二种电路比较
由继电器组成的驱动电路,简单、易懂、易维修,适应于不太熟悉电子线路的操作人员。由晶体管等电子元件组成的驱动电路,适应于熟悉电子线路的操作人员使用,特别适用于需多个电磁阀进行控制的设备使用,可以将多个控制电路集中于一块印刷板,相比由继电器组成的驱动电路:体积小,动作灵敏可靠,费用低。