二、电路工作原理
1、正常工作时:当PLC的Q0.0=0时(即电磁阀未工作),其J0、J1、J2及电磁阀DF1均处于断电状态,报警指示灯Z1、Z2、Z3皆灭。
当驱动电磁阀工作时,其Q0.0输出由0↑1,使J0得电吸合,其常开触点闭合使电磁阀得电启动。此时J1电压(≈6V)小于其最小吸合电压,J2也处于不吸合状态。故J1、J2均为未闭合。
当电磁阀停止工作时,即Q0.0由1↓0时,使J0失电,此时D1导通开始续流放电,当放电电流小于J0的最小吸合电流时,J0由闭合变断开。其常开触点断开,使电磁阀断电,D2导通进行续流放电,确保J0触点不会打火而粘连。
J0失电断开这一瞬间是非常暂短的,当D1导通续流时,其J0二端电压≈0(0.7V),故使J1支路得电通导,由于C1作用,使J1电压由0开始增加,当J0常闭触点由闭合变断开时,其J1的上升电压仍<J1的最小吸合电压,故使J1未等吸合又再次断电。故J1不会在Q0.0由1↓0的瞬间产生颤动的。从而确保电路动作无误。这就是J1为什么要并接电容的原因。
2、J0触点粘连时:当Q0.0由1↓0时,使J0失电断开,如果此时J0的触点发生粘连就会使电磁阀不能断电,但由于J0断开,其D1导通续流,使J0二端电压≈0。,故使J1支路得电,使C1被充电,当C1电压> J1吸合电压时,J1将吸合自锁。J1的常闭触点断开,切断电磁阀电源使其停止工作,J1的常开触点闭合,又使报警指示灯Z1亮进行“粘连”报警。也可以用J1常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故。
3、电磁阀线圈短路时:当Q0.0=1时,J0吸合,电磁阀动作。如此时电磁阀线圈突然短路,必然使24V电压加在J2与R2上,由于R2阻值很小,会产生很大的电流危害24V电源。但由于R2并联J2(此时的电压=24V),故使J2吸合自锁,J2的常闭触点断开,切断电阻R2,使回路电路=J2线圈电流。而J2的闭合,又使与之并联的报警指示灯Z2亮进行报警。也可以用J2常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故。
4、J0线圈短路时:J0工作电压选为12V,而Q0.0=1时其输出电压24V,为使J0能在正常电压下工作,J0(阻值=RO),再串接一个阻值=Ro的电阻R3。这样当Q0.0=1时J0的电压=12V。此时R3电压也=12V,由于低于稳压管DW1的稳压值(18V),DW1未导通,Z3灯不亮。
串接电阻R3的目的是为防止J0线圈短路时不会烧毁PLC输出点:如J0线圈短路,与其串联的电阻R3将成为Q0.0的输出负载,此时PLC的输出电流仅比正常时的输出电流大一倍,故不会烧毁PLC的输出点的。此时R3电压=24V,大于DW1的稳压值,故使DW1通导,Z3灯亮。即发出J0线圈短路报警。