变频器低电压跳闸的原因与解决方法

作者:老电工时间:2020-12-24 06:22:18

有关变频器低电压跳闸的原因,包括来自电源输入侧的低电压与来自负载侧的低电压,变频器低电压跳闸解决方法,解决变频器低电压跳闸问题要掌握的两个关键点。

变频器低电压跳闸

变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:

一、来自电源输入侧的低电压

正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~ 10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。

电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。

二、来自负载侧的低电压

原因:大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。

变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。

变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。

逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd ,变频器自我保护停止运行。

一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此,解决变频器低电压跳闸问题不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。

三、变频器低电压跳闸的解决方法

解决变频器低电压跳闸问题要掌握好两个关键点:

1、选择具备IGBT逆变器件的变频器;2、选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。