首页 > 用电知识 > 电工总结

abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

作者:老电工时间:2020-03-11 10:09:21

有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

abb变频器柜跳闸

、短路跳闸的原因

abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障。

可能abb变频器内进了金属异物,如一个小螺钉或金属丝,运行中滑至l1整流桥母排间,造成短路,同时将阻容维护电阻连接线打断,abb变频器跳闸,短路电流将金属异物烧熔。

送电时欠电压跳闸原因

l1输入侧短路时,将配电室对应l1相的熔断器烧断,但因红色指示器未弹出来,值班电工检查时未发现,变频柜上电压表指示恰好引自l2l3两相,变频柜电压表指示为380v让人误以为输入电压正常。

abb变频器内部控制回路电压由控制变压器二次侧提供。其一次电压取自l1l3两相,l1缺相后,造成接在二次侧的接触器和风扇欠压。同时引起整流桥输出电压降低,特别在频率调升至一定水平时,随着负载的增大,电容两端电压下降较快,形成欠电压维护跳闸。

二、abb变频器跳闸防范措施

1、坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

2、abb变频器柜送电前,要认真检查交流供电电源,除检查仪表指示外,还要用万用表或电笔测试,确认无误后,方可送电试车。尤其在故障后,更应做详细检查。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读