首页 > 用电知识 > 电工总结

电容器开关跳闸检查与处理方法

作者:老电工时间:2020-03-11 10:15:42

有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

电容器开关跳闸的问题

通常,电容器的开关掉闸后,不许强行试送电。此时值班员必须检查保护装置的动作情况,根据检查结果进行分析判断。

检查顺序:

第一步,检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,然后检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象,最后检查接头是否过热或熔化和套管有无放电痕迹。

如果无上述情况,则可初步判断开关掉闸是由于外部故障造成母线电压波动所致,经过检查,可以试送电。

第二步,如果仍不能恢复正常情况,就需要对保护装置做全面通电试验,并对电流互感器做特性试验。

第三步,如果仍查不出故障原因,就需要对电容器逐台进行试验,未查明原因以前,不得试送电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读