首页 > 用电知识 > 电工总结

中性导体与保护导体截面选择要求

作者:老电工时间:2020-03-11 10:04:13

有关中性导体与保护导体截面选择的相关规定,中性导体应与相导体具有相同截面,三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)时,中性导体截面可小于相导体截面。

中性导体与保护导体截面选择要求

1、以下情况,中性导体应与相导体具有相同截面:

1)任何截面的单相两线制电路;

2)三相四线和单相三线电路中,相导体截面不大于16mm2(铜)或25mm2(铝)。

2、三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)且满足下列全部条件时,中性导体截面可小于相导体截面:

1)在正常工作时,中性导体预期最大电流不大于减小了的中性导体截面的允许载流量。

2)对TT或TN系统,在中性导体截面小于相导体截面的地方,中性导体上需装设相应于该导体截面的过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。当满足下列两个条件时,则中性导体上不需要装设过电流保护:

--回路相导体的保护装置已能保护中性导体;

--在正常工作时,通过中性导体上的最大电流,可能会明显小于该导体的载流量。

3)中性导体截面不小于16mm2(铜)或25mm2(铝)。来自:电工天下

3、保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:

1)当切断时间在0.1~5s时,保护导体的截面应按下式确定:

式中S--截面积(mm2);

I--发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流(方均根值)(A);

t--保护电器自动切断供电的时间(s);

K--取决于保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始温度和最终温度的系数,可按现行国家标准《电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体》GB16895.3计算和选取。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读