首页 > 用电知识 > 电工总结

ABB ACS600变频器直流回路过压跳闸的原因

作者:老电工时间:2020-03-11 09:51:43

有关ABB ACS600变频器直流回路过压跳闸的原因,在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁,有遇到这个问题的朋友参考下。

ABB ACS600变频器直流回路过压跳闸

该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但外方调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未使用制动斩波器和制动电阻。

在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。

变频器操作手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:一是进线电压过高,二是减速时间太短。

该变频器已投入运行2个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常。

结合以前处理变频器故障时对直流回路过压的认识,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,负载电流的变化率过大是引起过压的一个重要原因,到现场查看被控设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,清除后,变频器工作正常。

拆开变频器外壳检查,发现制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,就会造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高,而在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读