首页 > 用电知识 > 电工总结

带电作业的分类方法,带电作业的几种方式

作者:老电工时间:2020-03-03 09:53:24

有关带电作业的小知识,随着带电作业技术的不断发展,作业手段也在日臻完善,这里说一说带电作业的分类方法,以及带电作业的几种常见方式,供大家学习参考。

带电作业的分类方法

1、按作业人员是否直接接触带体划分,可分为直接作业和间接作业;

2、按作业人员作业时所处电位高低划分,可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。

带电作业的几种方式

1、直接作业

即作业人员直接接触带电体进行的作业,在输电线路带电作业中,直接作业也称为等电位作业,在国外也称为徒手作业或自由作业。

作业人员穿戴全套屏蔽防护用具,借助绝缘工具进入带电体,人体与带电设备处于同一电位的作业,它对防护用具的要求是越导电越好。这种作业主要应用于输变电带电作业中。

2、间接作业

即作业人员不直接接触带电体,保持一定的安全距离,利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。

从操作方法来看,地电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子等都属于间接作业。间接作业也称为距离作业。输变配电带电作业工作中都可采用。

(1)地电位作业法:作业人员保持人体与大地(或杆塔)同一电位,通过绝缘工具接触带电体的作业。这时人体与带电体的关系是:大地(杆塔)人→绝缘工具→带电体。

(2)中间电位作业法:在地电位法和等电位法不便采用的情况下,介于两者之间的一种作业方法。此时人体的电位是介于地电位和带电体电位之间的某一悬浮电位,它要求作业人员既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离。这时,人体与带电体的关系是:大地(杆塔)→绝缘体→人体→绝缘工具→带电体。

(3)等电位作业:作业人员保持与带电体(导线)同一电位的作业,此时,人体与带电体的关系是:带电体(人体)→绝缘体→大地(杆塔)。

3、等电位作业

在高压带电设备上有很多缺陷,采用间接作业法很难处理。作业人员进入带电设备的静电场直接操作,这时人体与带电体的电位差必须等于零,称等电位作业。

操作程序:

(1)等电位电工携带绝缘传递绳至横担上后,地面辅助人员将绝缘操作杆及零值绝缘子检测仪传至塔上。

(2)等电位电工使用零值绝缘子检测仪检测绝缘子,检测结果应满足规程的要求,方能沿耐张绝缘子串进入电场。

(3)等电位电工系好高空保护绳,两脚踩在双串绝缘子的一串上,两手扶在另一串上。手脚并进,一片一片地在绝缘子串上移动,且左手和左脚与右手和右脚间只能跨接三片绝缘子。

4、沿绝缘子串进入强电场作业。

5、分相作业。

6、全绝缘作业。

以上就是带电作业的分类方法,以及带电作业的常见方式,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读