艾默生充电模块常见故障与处理措施

作者:老电工时间:2020-11-30 14:09:34

有关艾默生充电模块的三大常见故障,以及艾默生充电模块常见故障各指示灯状态,HD22010-3充电模块故障的处理方法等,需要的朋友参考下。

艾默生充电模块故障问题

一、艾默生充电模块常见故障表现

A、电源指示灯(绿色)灭

B、保护指示灯(黄色)亮

C、故障指示灯(红色)亮,同时数码管闪烁,充电模块指示故障代码(电流显示)。

二、HD22010-3充电模块各指示灯状态所指示常见故障

1、HD22010-3充电模块告警及处理措施

电源指示灯(绿色)灭表示输入交流断电,需要检查输入是否正常,或者维修内部故障点。

2、HD22010-3充电模块保护指示灯亮(黄色)

输出欠压显示代码E31,检查输出电压是否正常;模块过温显示代码 E32表示环境温度过高,直流屏系统热设计不合理,需进行直流屏改造。

交流过欠压显示代码E33,检查交流输入电压是否正常;交流缺相显示代码 E34 ,检查交流输入电压是否缺相正常。

3、HD22010-3充电模块故障指示灯亮(红色)

输出过压显示代码 E36,断开交流电,重新上电。

艾默生充电模块HD22010-3充分考虑了现代电力电源的应用与维护特点,设置了告警代码,不同的代码代表不同的故障信息。