家庭电路跳闸故障的判断方法
对原电路进行或多或少的改造,当电器都到位以后,当使用电器时也许会跳闸。
一、判断线路跳闸的原因
第一,线路布设
总线进入单元以后,分到各户是两趟线路,就是咱们单元门那个大闸箱,一趟线路是到地下室,供地下室用,二趟线路是通到室内。室内又分设一个小闸箱,用于分设各分线路,包括:照明、普通插座,空调插座,厨房插座,卫生间插座、备用。当那趟线出毛病了,可以轻松的断开其电路,而不影响整个的用电。
第二、厨房电路
因为厨房是用电设备最多的地方,电冰箱,电磁炉,微波炉,烟机等等。全是负荷较大的用电设备。这是造成跳闸的原因之一,就是当用电设备的负荷过大时,造成空开(又称塑壳式空气断路器)跳闸。
跳闸的原理:空气开关又称塑壳式空气断路器,室内配电箱用的全是空开,下面大配电箱内用的是空开与漏电保护器组合的开关,当合上低下空开的时候,记着把蓝按钮按下。空开是为了保护家用电器的正常使用而设的。造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。
检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198V-235.6V之间,也就是220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾?
我用电笔检查进户线,火线与零线全带电,这说明火张与零线短接了,幸亏是接的是一相线路,如果要是接错了,接成两相线路,我家就成了380的电压了,瞬间就会将线路,灯泡全部烧坏。
过低的话有可能是用电高峰,造成的未端电压过低。
检查无非分三项,一是空开,二是线路,三是用电设备。
检查过流首先查看你所有用电设备的功率,就是多少多少千瓦。一般电磁炉是2000瓦。将你所有用电设备的功率相加,除以220,就会算出你家的电流数,每个空开上都标有额定电流,一般5A 10A 都有。如果超出了空开的额定电流,就会倒至过负荷,而跳闻。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这样就得要更换大一点的空开。厨房一般都用的四平的线,四平的线能承受的最大电流是25A,也就是说,你所有电器加起来的电流值,不能超过25A,如果超了,就有可能烧损线路。
比如:只用一个电磁炉,2000/220=9A 也就是说你的空开要用10A的,不能太高,也不能太低,稍微靠上一点,是正合适的。空开太高了,起不到保护的作用。太低了,电器没法用。
导致过流的原因还有一个就是电路短路,一般厨房线路都有,火,零,地,三线。火线很容易判别出来,用电笔就能查出,而零线和地线,就不容易查出来了,原来本人一直以为,火线如果接对,而零线与地线接错,一接电器就会造成火线接地,直接跳闻,经咨询原来不是这样的。
如果火线和零线,及地线,那个直接短接,都会短路跳闸,如果经过用电设备的话,就不一样了,都可以用。如果火与地相接,但当出现电器漏电情况的时候,不能保护用户的安全,因为地线是直接接入大地,没有经过空开。所以还是建议零与地接对。办法就是断开小配电箱接地线,合上空开,看看所有插座是否能用,如果有不能用的,就是说明零地接反了。
造成跳闸的原因还有就是检查空开是否正常,安装不良是导致跳闸的原因之一,各个触头接线未接牢固,长时间松动,会引起触头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关跳闸。或者是空开质量不良,造成空开自动跳闸。检查办法为:将用电端线路接入备用空开处,进行用电试验,看是否跳闸,如果跳,那说明是线路及用电设备的问题。
检查跳闸,多种情况:如分闸跳,总闸不跳,那说明室内的问题;总闸跳,分闸不跳,说明整个用电线路超过总闸所能负载的电流数;专用某个用电设备跳,不用他,用其它不跳,说明用电设备的问题。