有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
一、短路跳闸的原因
abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障。
可能abb变频器内进了金属异物,如一个小螺钉或金属丝,运行中滑至l1整流桥母排间,造成短路,同时将阻容维护电阻连接线打断,abb变频器跳闸,短路电流将金属异物烧熔。
送电时欠电压跳闸原因:
l1输入侧短路时,将配电室对应l1相的熔断器烧断,但因红色指示器未弹出来,值班电工检查时未发现,变频柜上电压表指示恰好引自l2l3两相,变频柜电压表指示为380v让人误以为输入电压正常。
abb变频器内部控制回路电压由控制变压器二次侧提供。其一次电压取自l1l3两相,l1缺相后,造成接在二次侧的接触器和风扇欠压。同时引起整流桥输出电压降低,特别在频率调升至一定水平时,随着负载的增大,电容两端电压下降较快,形成欠电压维护跳闸。
二、abb变频器跳闸防范措施
1、坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
2、abb变频器柜送电前,要认真检查交流供电电源,除检查仪表指示外,还要用万用表或电笔测试,确认无误后,方可送电试车。尤其在故障后,更应做详细检查。