零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

作者:老电工2020年11月15日 09:32

有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

零线接地跳闸

参考图:

零线接地跳闸

其实在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。

经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。

零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。

在TN-S系统中不容许保护接零,只能保护接地,因其是工作零线,只能保护地线,保护接零只能用在TT,TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。

零线接地跳闸怎么办?

装修房子时,使用的是临时供电。

供电局把电供上,照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在怎么处理才能很好的解决这个问题。(另外房子装修好了,尽量不要破坏的情况下,还有楼下的供电箱是不能动的)。电工天下:www.dgjs123.com

零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)

解答:

你说的是一种情况,但在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线。还有一种可能是电工把0地线弄反了。

其它回答:

1、先把漏电开关下面的接线全部断开,在漏电开关的下面只接一个负载(如电饭锅)如果能正常使用就是家里有短路之处或是家里有把地线当零线的地方 ,如果还是掉闸就是漏电开关有故障。

2、因为新房的墙壁很多地方都是湿的 线头可能有裸露的 你检查一下断路器 开关街头有没有松动或者脱落的。

3、先把进到家中的漏电开关关闭,试合楼下的大闸,如果不跳就是家中的电路有问题了,可用万用表测量一下,看是不是火线和零线之间有没有电阻,如果一点点组没有那么就是短路了。再有就是家中的线路支路有接错的地方。

4、不是零线漏电是火线漏电,把照明的零火对调一下就好了,零线本来就是和接地通的, 照明是没有接地的,这是最简单的。