首页 > 电工仪表 > 电工测量

压力表测压方法,万用表的量程范围

作者:转载时间:2020-01-04 10:12:44

有关压力表测压的使用方法,压力表的实际压力有一定条件限制,压力表的使用量程有一定的范围,一般为了保证压力表的寿命与精度,会要求不超过量程的多少,需要根据测压点的压力状态来判定。

压力表测压方法

1、被测变量为稳定压力

正常情况使用下的操作压力为量程的1/3-2/3,最高压力不能超过压力表测量量程上限的3/4。

2、被测变量为脉冲压力

这种情况下,压力表正常使用下的操作压力为量程的1/3-2/3,它的最高允许压力不准超过压力表测量量程上限的2/3。

3、被测变量为高压压力

此时压力表的正常使用下的操作压力为量程的3/5。

说明:压力表使用必须不能超过量程的2/3,这种要求不是绝对的,因为不同压力状况下对压力表使用要求不同,这个最大不能超过的量程范围也是不一样的。

压力表使用超量程的影响

通常情况下压力表的使用范围为1/3-2/3,如果一直超过压力表的量程的2/3,使用时间长了,测量精度就会下降。

如果一直低于压力表量程的1/3,压力表的相对误差又会增加。为保证压力表的使用寿命,以及测量结果的精度,应当每半年压力表校验一次。

压力去使用一般在1/3至接近满量程处。

如果被测压力太小,信号幅度就小,传感器零位误差与重复性误差,迟滞误差等在输出中所占比例就越大,精度就会低。

被测压力过大超过量程,虽然传感器不会损坏,但是这时线性明显下降也同样影响测量精度。(压力传感器可以承受30%的过载压力)。如再超压,压力表就损坏,不再回到零位。

按装压力表要选带阻尼的表座,可以保护压力表不受冲击。

一般测量用的压力表,要按装压力表节门,测压后关闭压力表,同时泄掉压力的压力表,延长压力表使用寿命。

以上就是压力表测压时的使用方法,以及压力表使用超量程的一些影响,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读