计量装置的安装要求

作者:老电工时间:2022-09-09 15:23:24

有关计量装置的安装要求,计量装置的安装有什么要求,包括电能表的安装高度,互感器二次回路连接应采取铜质单芯绝缘线,电流二次回路导线截面最小值为4mm2等。

计量装置的安装要求

1、电能表安装高度一般为0.8-1.8m,三相电能表最小间距应大于80mm,单相电能表最小间距应大于30mm,电能表与屏边的最小间距应大于40mm,且横平竖直、牢固可靠;电能表中心线向各方向的倾斜应不大于1度,感应式电能表安装时必须保证其垂直度。

2、互感器二次回路连接应采取铜质单芯绝缘线,A、B、C三相导线颜色分别采用黄、绿、红色线,零线采用黑色线,接地线为黄、绿双色线。二次回路接线端子的相位排序应自左至右或自上至下,电流回路排序为A、B、C、O或A、C、O;电压回路排序为A、B、O或A、B、C、O。

3、电流二次回路导线截面最小值为4mm2,电压二次回路导线截面最小值2.5mm2,辅助单元的控制、信号等回路的导线截面最小值1.5mm2。

4、计量二次回路导线应敷设整齐、捆扎牢固、排列有序而美观、端子标号应清晰、不易脱落。