首页 > 电工仪表 > 电工测量

压力表的使用要求有哪些

作者:老电工时间:2022-05-24 15:02:15

有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。

压力表的使用要求

1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。

2、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。

3、消防水泵试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。

4、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。

2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。

3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

5、雨淋报警阀进出口应设置压力表;压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

6、气体灭火系统中储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。

7、自动喷水灭火系统试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2.0倍。

8、末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,需要采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读