电接点压力表怎么用,电接点压力表的使用要求

作者:老电工时间:2022-09-30 10:49:10

有关电接点压力表的使用要求,以及在使用时的一些注意事项,电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,定期校验电接点压力表的工作等。 

电接点压力表的使用要求

1、压力表电接点的上、下限动作值应按工艺的要求或规定进行设定,一经设定后就不能让无关人员再去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。信号、联锁如果动作较频繁,则应多检查接点针与信号指针的位置是否正常,触点是否被电火花烧黑了,应进行相应的修复或调整。

2、电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,如:电接点装置的绝缘检查,是否存在接地、短路,电触头上是否有油污、粉尘,是否氧化严重,必要时应用细砂纸进行打磨,以消除接触不良现象。

3、定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,以判断仪表的导压管、阀门是否有堵塞情况,检查是否有泄漏问题,观察仪表的腐蚀程度,并采取必要的处理措施。

4、定期校验电接点压力表的工作。在校验时用拨针器把信号指针拨到仪表的上、下限刻度处,然后进行压力表指示值的校验工作,仪表示值合格后,才能进行高、低信号接点的校验,信号接点可选择校验刻度的10%、50%、90%三个点进行校验,必要时可对常用的设定点进行校验,并做好校验记录。

5、定期进行信号接点的动作试验,尤其是在每次工艺或设备开车前进行空投试验,即实际升压和降压,看压力表的电接点动作是否正常,与之相关的信号报警、联锁动作是否正常。如果没有条件做空投试验,则建议用短接或断开电接点导线的方法来试验,最好不要采取拨动设定针的方法,以免不能正常回复原位而产生误差。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。