首页 > 电工仪表 > 电工测量

仪器仪表如何接地,电工仪表接地规定

作者:老电工时间:2022-09-09 14:39:37

电工仪器仪表的接地规定

1、仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。

2、保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。

3、工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;

独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。

4、电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。

5、接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。电工:www.dgjs123.com

6、接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读