测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,需要按下列规定执行:
1、100V 以下的电气设备或回路,采用 250V 50MΩ及以上兆欧表;
2、500V 以下至 100V 的电气设备或回路,采用 500V 100MΩ及以上兆欧表;
3、3000V 以下至 500V 的电气设备或回路,采用 1000V 2000MΩ及以上兆欧表;
4、10000V 以下至 3000V 的电气设备或回路,采用 2500V 10000MΩ及以上兆欧表;
5、10000V 及以上的电气设备或回路,采用 2500V 或 5000V 10000MΩ及以上兆欧表。
说明:用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不能低于2mA。