试电笔(测电笔)的十大口诀

作者:老电工时间:2020-04-06 19:08:34

有关测电笔的使用口诀,这里总结了试电笔(测电笔)的十大口诀,参考这些口诀,掌握好电工必备工具试电笔的用法,你值得拥有。

试电笔(测量笔)的十大口诀

1、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流,交流明亮直流暗。交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。

2、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统,电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。若亮靠近手握端,接地故障在负极。

3、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极,电笔氖管看仔细。前端明亮是负极,后端明亮为正极。

4、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔,掌握测试两握法。钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。

旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光,朝向自己便观察。

5、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔,应知应会有八项。带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。细检电笔内组装,电阻须在氖管后。

定期测检电阻值,必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。用前有电处预测,检验性能是否好。

测试操作要准确,谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电,人体部分须接地。明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。

6、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异,两手各持一电笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,两眼观看一只笔,不亮同相亮为异。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线软接地。若是几乎不见亮,金属性接地故障。

试电笔也有使用口诀,欢迎围观8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点,负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮,判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合,电灯不亮电笔测。相线中性线均亮,电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管,正极接市电相线。手握硅堆任一端,触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端。

笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端。手握硅堆端调换,正测反测细观察。两次氖管均发亮,高压硅堆内短路。

两次氖管都不亮,高压硅堆内开路。