有关高压计量装置的配置技能操作考核内容,包括工器具及着装、安全帽的要求,电能表及其接线方式的选择,电流互感器及其接线方式的选择,以及电压互感器及其接线方式的选择。
高压计量装置的配置的技能操作考核
1、培训内容
1.1 DL 448-2000《电能计量装置技术管理规程》
1.2 工器具及着装、安全帽的要求
1.3 电能表及其接线方式的选择
1.4 电流互感器及其接线方式的选择
1.5 电压互感器及其接线方式的选择
1.6 文明施工,工作完毕现场清理
2、技能操作考核
工种:电能表修校工 (现场 ) 岗位层次:班长
试题正文
高压计量装置的配置(用户容量600KW,10KV,选配电能表、流变、压变)
考试时限60min题分100分
需要说明的问题和要求
1.独立完成;2.计算相关数据; 3.模拟现场实际操作或考问。
工具、材料、设备、场地
1考试人员准备必要的工器具(计算器、纸、笔等);2.考试记录一份
序号项目名称质 量 要 求满分扣分
评分标准
1、工作准备 10
1.1 工器具计算器、纸、笔等工器具齐全、完好6准备不齐全1项扣1分,最多扣6分。
1.2 着装、安全帽着装合理、安全帽佩戴正确4不符合要求扣1分,最多扣4分。
2、根据所提供条件选配电能计量装置70
1.1 电能表的选择根据要求选择合理计量方式,正确选择电能表15 选择不当扣10分。
1.2 电流互感器选择。外观有无缺陷,在试验周期内,误差合格,精度、变比、容量符合计量装置要求15选择不当扣10分。
1.3 电压互感器选择。外观有无缺陷,在试验周期内,误差合格,精度、变比、容量符合计量装置要求15选择不当扣10分。
电压互感器接线方式的选择正确选择电压互感器的接线方式15选择不当扣10分。
电流互感器二次回路导线截面的选择按DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求选择二次回路导线截面5选择不当扣5分。
电压互感器二次回路导线截面的选择按DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求选择二次回路导线截面5选择不当扣5分。
3、安全文明工作,清理工作现场20
3.1 安全安全工作,严格执行安全工作规程10违反安全工作规程扣10分。
3.2 文明生产文明工作,环境清洁10工作结束后不整理器工具,清理现场, 1处不符合要求扣1分最多扣10分。