有关高压验电器的检测与使用方法,在使用高压验电器时,应先对信号仪进行自检,将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态,6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,用作220V低压验电器使用。
1、高压验电器在使用前,应先对信号仪进行自检,以确定信号仪是好的,才能正式使用。
检查方法:按一下信号仪的自检按钮,信号仪应发出语言:“有电危险,请勿靠近”。同时,信号仪底部也有灯光显示。说明信号仪是好的,可以使用。
2、将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态。
3、手握绝缘杆,不要超过扶手限位的标记。来自:电工天下
4、高压验电器验电时,将信号仪的探头由远而近慢慢接近被测导体。如果信号仪发出语言和灯光,说明被测导体有电。如果信号仪的探头至直碰到被测导体,也没有发出语言和灯光,说明被测导体没电。
5、如果是6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,还可以当作220V低压验电器使用。(www.dgjs123.com)方法是用手接触信号仪底部固定螺丝,将顶部的探头接触220V的火线,信号仪就会发出语言和灯光。
6、为了安全起见,可先将验电器在有电导体上试验一下是否良好,再正式使用。