有关电缆绝缘电阻的测量方法,如何用兆欧表测量电缆的绝缘电阻值,兆欧表测量电缆绝缘电阻的注意事项有哪些,一起来了解下。
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。普通电阻地测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。
其中用火花机,高频火花机检测也是其中一种.它们地正常运行之一就是其绝缘材料地绝缘程度即绝缘电阻地数值。
当受热和受潮时,绝缘材料便老化。在低电压下地测量值不能反映在高电压条件下工作地真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。
它是测量绝缘电阻最常用地仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表地不同之处。
其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故地发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备地绝缘电阻。
判断其绝缘程度是否满足设备需要。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法
兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要地误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前的准备工作:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备地安全。
(2)对可能感应出高压电地设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果地正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固地地方,且远离大地外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表地正确接线,否则将引起不必要地误差甚至错误。
兆欧表地接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物地屏蔽环或不须测量地部分与“G”端相连接。
这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机地负端形成回路,而不在流过兆欧表地测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流地影响,特别应该注意地是测量电缆线芯和外表之间地绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面地漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成地影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表地“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备地绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确地接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地地设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备地绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面地漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳地绝缘程度比“L”端与外壳地绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地地绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地地绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等地绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确地使用,否则,将失去了测量地准确性和可靠性。
附1,绝缘电阻的正确测量方法
问题:就是一般的电气设备的绝缘,对地或相间的,如何测量绝缘电阻?
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。
兆欧表使用方法及测量绝缘电阻时的注意事项:
1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。电工天下
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
8、测试过程中两手不得同时接触两根线。
9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
10、雷电时,严禁测试线路绝缘。
附2,如何测量电缆的绝缘电阻?
可以用兆欧表,具体怎么操作,需要在测量绝缘电阻时得到哪些参数?
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。
测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。
测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。
在测量时的注意事项:
1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。电工天下
2,兆欧表使用时,必须平放。
3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。
4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。
7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
附3,如何测量线路的绝缘电阻?
怎样测量线路的绝缘电阻?
导线在强电场的作用下,绝缘层会被击穿起火。
同时,导线受高温、潮湿、撞击、震动及腐蚀性气体作用,也会使导线的绝缘性能降低,甚至丧失。即使在正常的情况下,导线还会因使用时间过长,绝缘层陈旧老化而失去绝缘能力。
因此,为了防止绝缘损坏引起火灾事故,必须定期对线路绝缘情况进行测定。
5 0 0 V 以下线路的绝缘电阻,应用 5 0 0 V 或 1 0 0 0 V 的兆欧表,俗称摇表,测定: 5 0 0 V 以上线路的绝缘电阻,应使用 1 0 0 0 - 2 5 0 0 V 的的兆欧表测定。
照明回路的线对地或线间绝缘电阻值不应小于 0 . 5 兆欧;低压线路的绝缘电阻值一般不应低于 0 . 5 兆欧,或不低于每伏工作电压 1 0 0 0 欧姆;在特别潮湿环境可适当降低,控制线路的绝缘电阻一般不应低于 1 兆欧。
高压线路的绝缘电阻一般不应低于 1 0 0 0 兆欧。而电缆的绝缘电阻参见下表电缆的绝缘电阻额定电压( K V ) 3 6 - 1 0 2 0 - 3 5 绝缘电阻( M Ω) 3 0 0 - 7 5 0 4 0 0 - 1 0 0 0 6 0 0 - 1 5 0 0 注:表内阻值,在干燥季节取较大值。
对于新装和大修后 1 千伏以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于 0 . 5 兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于 0 . 5 兆欧。
测量电力布线的绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开。整理:电工天下
新装和运行中的 1 千伏以上架空电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应低于300 兆欧。
新装、大修及更换二次线时,二次回路的每一支路和开关、刀闸操作机构的电源回路,均不应小于 1 兆欧,在比较潮湿的地方,允许降低到 0 . 5 兆欧。
运行中的电缆线路,每 1 - 3 年进行一次绝缘电阻试验,绝缘电阻值可自行规定,也可参考上表列出的数值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。