有关低压电缆的知识,低压电缆的绝缘电阻为多少算合格,与电缆的长度有没有关系,当电缆长度为500米时,或大于500米时,绝缘电阻值多少为合格,电工天下小编带大家来了解下。
常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻不能小于以下数值:
1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。
2、当电缆长度大于500米时,绝缘电阻按实际长度以上面数值为基数进行换算,电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆。
总结:
在测量高压电缆的绝缘电阻时,需要使用2500V兆欧表来测量;在测量低压电缆的绝缘电阻时,需要使用1000V兆欧表来测量。
电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:
1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。
2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。
3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。
4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。
5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。
说明:读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。
以上就是低压电缆绝缘电阻多少合格的相关知识,希望对大家有所帮助。
有关电缆绝缘电阻的测量方法,如何用兆欧表测量电缆的绝缘电阻值,兆欧表测量电缆绝缘电阻的注意事项有哪些,一起来了解下。
电工测量05-05
电动机绝缘电阻测量方法,电机绝缘电阻测量内容,兆欧表在测量绝缘电阻时的注意事项,以及电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量、电机绕组层间(匝间)绝缘电测量的方法。
电工测量05-05