差压式液位计的模拟校验法(电动差压变送器的用法)
来源:电工天下时间:2016-04-13 03:49:21 作者:老电工手机版>>
差压式液位计的模拟校验
以电动差压变送器为例,介绍一种差压式液位计的模拟校验法。
此法简便易行,而且直观,尤其对初学者了解差压法测量液位的工作原理很有帮助,并还可在教中应用。
此外还可解决校验低量程水位表(如锅炉汽包水位的量程才2KPa左右)时,难找标准表的问题。
根据流体静力学,由被测对象液柱的静压力,就可判断液位的高低。而静压力可用差压计等仪表把它检测出来。
液位与差压的关系:
H=△P/ρ
式中: H——液位高度(mm);
△P——差压(Pa);
ρ—-液体密度(g/cm3)。
当液体密度恒定时,测出差压就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了差压,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。现以校验水位计为
校验装置及接线如图:

将被校差压变送器及读数标尺(可用钢直尺或U形压力计标尺)垂直固定好.准备两个手动气体分析仪用的的水准瓶,用橡胶管分别接到差压变送器的三阀组阀门接头上,为使读数方便和准确,可自制一活动支架来放置水准瓶。将三阀组的三只阀门全打开,旋松差压变送器上端的排气螺钉,从任一个水准瓶内灌水;
待水从排气螺钉内溢出;排完气泡后,旋紧排气螺钉。并使两水准瓶的水面保持半瓶左右,将两水准瓶置于同高度(通常定为标尺的“0”刻度),使两瓶的水面平衡。
送电预热后,检查差压变送器的零位,不符时可调变送器的调零电位器,使之输出为4mA.,调好零位后,关闭平衡阀门。
此时抬高与变送器H端相连的水准瓶,以改变两个水准瓶的水面垂直距离,并使其为最大测量量程,看变送器的输出是否为20mA,否则调量程电位器,使输出为20mA。
零位和满量程合乎要求后,再改变水准瓶的水面垂直距离,看中间各量程是否超差。
正常后再进行迁移调整工作。来自:电工技术之家
正、负迁移的调整视差压变送器的用途而定,通常情况下:
测开口容器的液位用正迁移,测封闭容器的液位用负迁移。
只是涉及到抬高哪只水准瓶的问题。在迁移时应该那个水准瓶升降?应根据正、负迁移情况来定。
但都是以一个水准瓶的水面作为基准点,将另一个水准瓶沿标尺上下移动,两个水准瓶的水面距离(可从标尺上读数),即为液位H值,也即差压△P值。
根据仪表量程把移动的那个水准瓶移到液位最高点(或最低点),然后调迁移电位器,使之合乎要求。
对测量其它液体及工况下的水位时,应该按其实际密度来计算量程后调校。
相关文章差压式液位计的检验装置与模拟校验法

有关差压式液位计的检验装置与模拟校验法,以电动差压变送器为例,了解一种差压式液位计的模拟校验法,液位与差压的关系,校验水位计的校验装置及接线图。
时间:2021-07-16 09:11:02
模拟电流表怎么用,模拟电流表使用方法与注意事项

模拟电流表的使用方法,了解模拟电流表的主要部件,一个穿心式电流互感器,模拟电流表在使用时,注意调零、选择量程,并测量电流的方法,以及模拟电流表的使用注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:27
- 上一篇:功率表反转的原因分析
- 下一篇:电导率仪的工作原理_电导率仪的结构_电导率仪故障维护





