功率表反转的原因分析
来源:电工天下时间:2019-10-26 10:11:54 作者:老电工手机版>>
功率表反转的原因与处理方法,负载侧实际存在电源,负载支路消耗发出功率,两只接于三相电路的功率表必有一只读数为负值,引起功率表反转。
功率表反转的问题
电动系功率表的转矩与该表电压、电流线圈的电流的相互方向有关,如果其中一个线圈的电流方向按反了,转矩就会改变方向,这时不但不能读数,甚至会将指针打弯。
为防止这个问题,在功率表接线端钮旁都标有“*”或“+”、 “-”的标志,功率表接线时,应使电流和电压线圈的“*” 端接到同一极性上,以保证两个线圈的电流方向一致,而且由“+”到“-”,这就是所谓功率表接线的“发电机端守则”。
在功率表正确接线的情况下测量,如果出现指针反转的情况,则可能的原因一般为:
第一,负载侧实际存在电源, 并且负载支路不是消耗功率而是发出功率。
第二,发生在三相电路的功率测量中,对于cosφ<0.5的负载,则两只接于三相电路的功率表必有一只读数为负值。
这时为了取得读数,应将电压或电流端了的极性反接,有极性开关的可以切换极性开关位置,并在其读数前面加负号。
测量单相功率时,仪表反转时把仪表的一个线圈反接,测量结果加负号即可.测最三相功率时.一只功率表反转时,三相功率就应当是两表之差。
相关文章- 上一篇:弹性压力表的日常维护要求